山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
轻瓦斯,是靠瓦斯继电器里的浮子来监测继电器内的油位如果油位下降则说明其中有气体.就会发出报警信号.

重瓦斯是靠监测流过瓦斯继电器的油流,当流速超过一定的数值(比如1m/S),就会发出跳闸信号.
所以不管是由于气体积聚,还是漏油.只要变压器油位下降,气体继电器的轻瓦斯都会动作发出报警信号.提醒维护人员进行检查.
对挡板式(并带油杯)瓦斯继电器,油面下降时不管是缓慢还是快速,只要下降到瓦斯继电器的挡板足于翻转,则瓦斯保护保护就动作;
另一种情况是,因变压器内部故障时,气体骤然增加,致油流增速流,或气体积聚继电器内致油面下降,足于致翻转挡板,也会使瓦斯保护保护就动作。