您的当前位置:主页 > 技术文档 >

抚顺变压器的安装技术

2018-02-09 点击量:443 字体:大 中 小
分享到:
抚顺抚顺变压器的安装技术 1、变压器二次搬运、吊装、就位
(1)在吊装过程中应保持变压器平衡上升,防止变压器发生倾斜。
(2)就位安装应按图纸设计要求进行,其方位和距墙尺寸应与图纸相符。
(3)充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应在0.01~0.03MPa。
2、吊芯检查及干燥
(1)吊芯检查:铁芯吊出前,将油箱中的变压器油放出一部分,避免变压器油漏出;首先拆卸顶盖螺钉,缓慢吊出铁芯,不要触碰油箱;检查所有螺栓紧固度,铁芯有无变形,表面漆层和铁芯接地是否良好,绕组的绝缘层表面完完整程度,高低呀绕组有无移动变位。
(2)变压器的干燥:
①加热装置:安装现场通常采用电加热。(如油箱铁损法、铜损法、热油法、热风法、红外线法,后两者只适用于小型电力变压器)。
②排潮装置:真空法、自然通风法、机械通风法、滤油法。

③控制和保护装置:指加热装置、排潮装置以及变压器本身的操作、测量和保护设施。

真空注油真空注油的目的在于通过对变压器抽真空,清除产品绝缘结构中的死角,彻底排出空气,然后在真空状态下注入变压器油,使器身完全浸透。注油后的变压器,至少静放72小时才能进行试验,这是因为绝缘材料的浸透程度与绝缘材料的厚度、绝缘油的温度、浸油的时间有关。浸透的程度越好,放电的可能性越小,因此一定要有足够的静放时间。

3、变压器的试验交流耐压试验:
(1)电力变压器新装或大修注油后,大容量变压器必须进过静置12h才能进行耐压试验。对10kV以下的小容量变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
(2)交流耐压试验能有效的发现局部缺陷。

(3)变压器交流耐压试验不但对绕组,对其他高低压耐压元件都可进行。进行耐压试验前,必须将被试验元件用摇表检查绝缘状况。

山东华信变压器有限公司是一家专业从事电力变压器研制、开发、生产的厂家。